안녕하십니까, 거창저온저장고, 폐사축저온저장고, 거창냉장창고, 거창냉동창고, 거창저온창고
전문 시공업체 한국냉동안전공사입니다.

이번 공사는 거창지역내에 있는 축사농가에 폐사체를 보관 환경과 운영 효율을 함께 다잡기 위해 시공 의뢰를 주셔서 현장을 방문하고 공사를 진행하였습니다.
날이 더워지고 여름이 가까워질수록 죽은 가축을 보관하기 위해 문의가 많아지는 시기입니다. 특히 거창처럼 축산업을 활발한 지역은 죽은 가축을 보관해야지 되는 저장 환경에 대한 고민도 자연스럽게 함께 이어지는 경우가 많습니다.
또한 최근에는 폐사축 저온저장고를 지원해주는 지역도 많아 지고 있으니 축산 농가에서는 단순 보관 공간이 아니라 실제 운영 효율까지 함께 고래해 문의하시는 경우가 많아진 느낌입니다.
✨ 저온저장고 사용 시 전기세가 차이나는 이유 ?
현장에서는 "폐사축저온저장고를 사용하면 전기세가 얼마 나올까요?" 라는 질문도 자주 듣게 됩니다.
실제로 처음 설치를 고민하는 분들이 가장 많이 궁금해하시는 부분 중 하나이기도 합니다.
사실 저온저장고의 개념보다는 냉동창고의 개념이 많다 보니 전기세 부분을 고려 하지 않을 수 없습니다.
저온저장고 사용시 전기세에 영향을 주는 부분은 많습니다.
1. 설치장소가 외부, 내부인가요?
2. 장비의 마력수가 2HP인가요, 3HP인가요?
3. 보관되는 농산물의 종류와 적재량 및 적재방식은 어떻게 되나요?
4. 작업량에 따른 도어의 개폐수가 어떻게 되나요?
5. 저온저장고 설치지점과 실외기의 거리가 어떻게 되나요?
생각보다 많은 분들이 저온저장고 전기요금은 크기만으로 결정된다고 생각하시는데
물론 저온저장고의 크기에 따라 차이가 있지만
실제 운영에서는 사용 환경의 영향도 꽤 큰 편입니다.
당연하지만 잘 지켜지지 않는 습관으로 전기요금 줄이는 방법
유니트 쿨러앞에 적재가 냉기 흐름을 막는 구조가 되면 냉각기가 더 오래 작동하게 됩니다.
반대로 일정 간격을 유지하면서 적재하면 냉기가 비교적 안정적으로 순환되는 경우가 많습니다.
또한 도어의 개패수가 매우 중요합니다.
어릴적 어머니가 쓸데없이 냉장고문 열지 말아. 전기 요금 많이 나온다 라고 했던 말이 기억이 나네요.
도어를 한번 열개 되면 저온저장고 내부 온도가 0도에서 10-12도 까지 상승합니다.
일반 냉장고 보다 문이 더 크게 때문에 당연히 냉기손실은 더 심하겠죠?
그래서 사실 사용하는 습관도 전기요금에 한몫 한다고 생각하시면 됩니다.
가급적 개폐수를 줄이고, 작업시 도어를 닫아 두고나 꺼두어서 콤프레셔가 가동이 덜 되게 가장 효과적입니다.
그래서 폐사축저온저장고를 시공할때는 단순히 내부 공간만 보는 것이 아니라 위생 부분과
폐사축 무게가 있어서 작업동선까지 함께 체크하게 됩니다.
✅ 거창저온저장고 시공 정보 요약
- 지역 : 경상남도 거창군
- 용도 : 폐사축저온저장고
- 저장품목 : 폐사체 보관
- 규모 : 5평 냉장
- 냉각시스템 : CS 콤프레셔 기반 시스템
- 특징 : 위생 부분 및 운영 작업동선 고려


1. 상담 및 현장실측
폐사체를 보관하기 위해 필요한 온도 환경과 내부로 적재하기 위한 작업 동선에서 위생 부분까지 생각해야지 되기 때문에 판넬부터 달라져야 되는 경우가 많습니다. 일반 판넬은 폐사체을 보관 후 청소하는게 쉽지 않은 부분이 많습니다. 잦은 청소로 내부 철판이 녹이 쓸어버리기 때문에 내부 판넬은 스텐 마감 처리하고 도어는 일반도어가 아니라 슬라이딩도어로 작업환경에 맞게 구성하였습니다.
1. 거창저온저장고 폐사축저온저장고 시공 과정 중 차량진입 여부 확인

2. 거창저온저장고 폐사축저온저장고 시공 과정 중 설치 위치 확인

3. 거창저온저장고 폐사축저온저장고 시공 과정 중 메인 전기함 및 실외기 설치 장소 확인

2. 기초 작업
현장실측 시 판넬, 도어, 폐사체의 하중까지 고객님과 협의한 내용을 바탕으로 도면을 작성하고 폐사체의 무게로 아연각관을 100*100으로 튼튼하게 기초작업에 들어갑니다. 이렇게 튼튼하게 하지 않으면 추후에 내려 앉는 현상이 발생할수 있어 안정성과 연결되는 중요한 과정입니다. 바닥 레벨 작업 이후 장기간 사용 시에도 하중이 안정적으로 유지될 수 있도록 작업을 이어갔습니다. 바닥 수평이 조금만 맞지 않아도 이후 판넬 연결이나 냉기 유지에 영향을 주는 경우가 있기 때문에 레이져빔과 수평자로 꼼꼼하게 체크하게 됩니다. 특히 폐사축저온저장고는 지속적인 적재 하중이 발생하는 만큼 바닥 안정성이 더욱 더 중요합니다.

3. 판넬 설치
판넬 작업은 내부 온도를 냉동으로 영하 20도까지 사용해야지 되기 때문에 냉기 손실을 결정하는 핵심 사항입니다.
이번 거창저온저장고 시공 현장에서는 밀도 42로 고밀도 우레탄판넬를 적용하여 외부 열기 유입을 최소화 할수 있게 작업을 하고 내부에 물청소하기 용이하게 내부를 스댄으로 작업을 진행했습니다. 냉동이다 보니 판넬 연결 부위에서 작은 틈만 생겨도 냉기 손실로 이어질 수 있기 때문에 꼼꼼하게 체크하면서 바닥, 벽, 천장 판넬을 조립하였습니다.

4. 냉장&냉동, 유니트 장치 설치
거창저온저장고에는 CS 컴프레셔 기반 냉각기를 적용하였습니다. 평수가 크다보니 냉기가 특정 공간에 머물지 않도록 송풍 방향과 내부 순환 흐름을 함께 조정하여 유니트쿨러를 설치하고 냉동기준에 적합하게 온도 유지가 가능하도록 세팅을 이어갔습니다.

5. 시운전 및 최종 점검
냉매를 넣기 전에 배관속에 있는 수분을 제거하고 잔류 공기를 제거하기 위해 30분에서 1시간 진공작업을 한 후 컨트롤함에 표기되는 온도와 셋팅 온도까지 내려가는 시간을 체크하여 평창변을 조정하여 더 꼼꼼하게 확인합니다. 사용 온도가 냉동의 경우는 냉장의 경우 보다 냉기흐름이 무엇 보다 중요합니다. 설치되어 있는 저온저장고가 안정적으로 운영이 되는지가 꼼꼼하게 체크하고 시공을 마무리 지었습니다.

폐사축저온저장고는 단순한 냉동창고가 아닙니다.
여름철에 냄새와 위생 관리 부분에 부담이 매우 컸는데
현재는 물청소도 자유롭고 악취도 없어 휠씬 안정적으로 유지할수 있어
작업환경이 너무 좋아져요.
가격만 보시기 보다는 사용목적과 환경까지 함께 고려하여
설치 계획 하시는게 추후에 유지 관리 비용이 적게 드니 방법입니다.
오늘도 긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
#거창저온저장고 #폐사축저온저장고